Freesco, NND, CDN, EOS

http://www.freesco.pl
Dzisiaj jest poniedziałek, 16 czerwca 2025, 20:00

Strefa czasowa UTC+2godz.




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
Post: poniedziałek, 16 lutego 2009, 18:00 
Offline

Rejestracja: niedziela, 15 czerwca 2003, 16:57
Posty: 28
Witam. Do serwera na Nowym NND jest podłączony Smart UPS APC. Na serwerze uruchomiony demon apcupsd, wszystko chodzi OK (pełna komunikacja). Ustawiam sobie w konfigu Timeout na 30 sek i wyciągam wtyczkę z UPS, po upływie tego czasu system się ładnie wyłącza, ale apcupsd nie wysyła sygnału killpower do upsa i ten pozostaje ciągle włączony. Przeprowadziłem test z tym samym upsem oraz apcupsd na Desktopie z Ubuntu 8.04 i wszystko działa poprawnie, system się wyłącza, później pojawia się komunikat że za 20 sek (ustawiłem to w eepromie upsa, standartowo to 180 sek) nastąpi wyłączenie upsa (killpower) i ups się wyłącza po tym czasie. Miał ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać?? Pozdrawiam


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 15 kwietnia 2009, 21:22 
Offline

Rejestracja: poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 20:59
Posty: 6
Mam UPS APC 420Pro model BP 420 SI i nie mam rs 232 chciałbym go połączyć z serwerem jeśli ktoś by mógł napisać jak polutować kabel do komunikacji (schemat) i wkleić konfiga do programu APCUPSD, na stronce jest opis ale podłączenia przez USB.Czekam na pomoc :P


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: czwartek, 16 kwietnia 2009, 00:07 
Offline
PGF

Rejestracja: wtorek, 27 czerwca 2006, 14:09
Posty: 2112
Lokalizacja: Poznań
Najczęściej jest to zwykły kabel null modem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi, na stronie apc.

_________________
Dedykowane systemy CRM, e-commerce i witryny korporacyjne.
Software House Poznań


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 18 kwietnia 2009, 21:47 
Offline

Rejestracja: poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 20:59
Posty: 6
ok model kabla już mam Model: 940-0024. wiec schemat powinienem znaleź ale teraz problem z konfiguracją apcupsd jak powinien wyglądać config ?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 18 kwietnia 2009, 21:58 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
a jaka komenda wlacza sie router nnd po zaniku zasilania?

_________________
Pomógł? wypij jego zdrowie.
http://nnd-linux.pl/faq.php
http://wiki.nnd.freesco.pl/index.php/FAQ


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 19 kwietnia 2009, 00:50 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: niedziela, 23 września 2007, 14:35
Posty: 477
-MW- pisze:
a jaka komenda wlacza sie router nnd po zaniku zasilania?

No właśnie, przydałoby się, aby sprzęt ruszył po powrocie zasilania.

PS. Czy tylko UPS-y APC będą prawidłowo działały, czy też będą działały UPS-y zachowujące jakiś określony standard komunikacji? Czy jest szansa, że UPS-y Active Power też będą z tym współpracowały?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 

Strefa czasowa UTC+2godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hosting: Compus-Net
RobertKonik.pl