Freesco, NND, CDN, EOS

http://www.freesco.pl
Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2024, 00:13

Strefa czasowa UTC+2godz.




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: burza
Post: niedziela, 26 czerwca 2005, 13:34 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
Powiedzcie jak radzicie sobie z przepięciami w sktetce powstalymi w skutek pobliskich wyladowan atmosferycznych.

Po każdej burzy mam popalone jakies urzadzenia. Kabli narazonych na indukowanie sie prądów jest bardzo malo a mimo to awarie sa na topie.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 26 czerwca 2005, 15:51 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: piątek, 4 czerwca 2004, 09:07
Posty: 246
zastosować odgromniki warystorowe, lub tak jak ja ulozyc kable pod ziemią (na głębokości ok 2m - studzienki deszczowe) i nie ma problemów. Można też zastosowac kable w ekranie i ekran podlączyć do uziemienia. Ale żeby taka ochrona była skuteczna każdy komputer w sieci, switch musi być uziemiony!! i końcówki RJ-45 muszą mieć specjalne połaczenia z ekranem.

_________________
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda potrzebuje więcej czasu.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 26 czerwca 2005, 17:42 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: wtorek, 25 maja 2004, 11:40
Posty: 300
Lokalizacja: Sośnicowice
maystero pisze:
switch musi być uziemiony!! i końcówki RJ-45 muszą mieć specjalne połaczenia z ekranem.

Tym mnie zastanowiles, posiadam mnostwo switchy w plastikowej obudowie, a poza tym nie mam zadnego switcha (!), ktory posiadalby wtyczke na gniazdko z bolcem, wiec switche te z natury uziemione nie sa i byc nie moga...

_________________
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 26 czerwca 2005, 19:37 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
i nic nigdy nikomu nie padlo w czasie burzy?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 26 czerwca 2005, 20:51 
Offline
PGF

Rejestracja: niedziela, 14 lipca 2002, 14:33
Posty: 3234
Lokalizacja: Radziejów
Znowu zaczynacie?

Jak ktos buduje instalacje elranowaną to wszystkie urzadzenia powinien miec ekranowane :idea:

_________________
Nie jestem NEKROMANTĄ, nie wróżę z flaków!
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach!
Przeczytaj nim zapytasz
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wtorek, 22 sierpnia 2006, 02:08 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
ale kolega nerwowy !?!


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wtorek, 22 sierpnia 2006, 09:58 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: środa, 13 kwietnia 2005, 12:02
Posty: 136
To nie dokonca tak przy uderzeniu pioruna gdzies dalej a nawet przy dobrym wietrze w przewieszkach indukuje sie prad by temu zapobiec przewieszki powinny byc ekranowane i tylko jeden koniec przewieszki (ekran) powinien byc podlaczony do uziemienia (inaczej po przewieszce bedzie bezustaniie zapierdzielal prad z roznicy potencjalow miedzy uziemieniami)

_________________
http://jnet.republika.pl/ TANI INTERNET KOSZALIN


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wtorek, 22 sierpnia 2006, 10:17 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: wtorek, 18 kwietnia 2006, 10:58
Posty: 266
Lokalizacja: Rzeszów
ja juz mam 7 lat siec zbudowana i jeszcze sie mi nie przytrafilo ze sie cos spalilo przez burze nie mam pojecia jak wy to robicie lol

_________________
AMD Se 2600+ / HDD: 80Gb / DDR 512Mb / Neo 6Mb/s / 25 maszyn


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wtorek, 22 sierpnia 2006, 10:35 
Offline
PGF

Rejestracja: niedziela, 14 lipca 2002, 14:33
Posty: 3234
Lokalizacja: Radziejów
A co to, gramy w szachy?
PostWysłany: Nie Cze 26, 2005 7:37 pm
Wysłany: Wto Sie 22, 2006 2:08 am

_________________
Nie jestem NEKROMANTĄ, nie wróżę z flaków!
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach!
Przeczytaj nim zapytasz
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: poniedziałek, 28 sierpnia 2006, 22:29 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: poniedziałek, 19 grudnia 2005, 11:03
Posty: 189
a jak sie bedzie zachowywala skretka w rurce plastikowej zakopana w ziemi na glebokosci ok 30cm??


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: poniedziałek, 28 sierpnia 2006, 22:37 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: środa, 2 lutego 2005, 23:40
Posty: 483
Cytuj:
a jak sie bedzie zachowywala skretka w rurce plastikowej zakopana w ziemi na glebokosci ok 30cm??

Na pewno zdecydowanie lepiej niż 30cm nad ziemią.
Natomiast rurka plastikowa na burzę nie działa ! (ale przyda się do ewentualnej wymiany tejże skrętki).

_________________
Pozdrawiam


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: poniedziałek, 28 sierpnia 2006, 22:39 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: poniedziałek, 19 grudnia 2005, 11:03
Posty: 189
ale wtedy skretka jest odizolowana od ziemi, czyli nie powinno sie indukowac


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: poniedziałek, 28 sierpnia 2006, 22:47 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: środa, 2 lutego 2005, 23:40
Posty: 483
Cytuj:
ale wtedy skretka jest odizolowana od ziemi, czyli nie powinno sie indukowac

Indukowanie nie ma nic wspólnego z ziemią.
Skrętka zakopana w ziemi jest natomiast niejako ekranowana ziemią.
Czyli zdecydowanie bardziej odporna na wyładowania atmosferyczne.

Edit
Zwróć jeszcze uwagę na to, że normalna skrętka zakopana w ziemi nie przetrzyma długo. Izolacja skruszeje, popęka, dostanie się wilgoć i jest po zawodach. Swoje zrobi też mróz (głębokość przemarzania w Polsce to 70-100cm), nie mówiąc o myszach i innym "robactwie", które też lubi sobie zęby naostrzyć na takim kablu.
Dlatego rurka plastikowa to już jest coś jako dodatkowe zabezpieczenie.
Ale nie przed burzą !

_________________
Pozdrawiam


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 26 maja 2007, 03:53 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: piątek, 2 sierpnia 2002, 11:58
Posty: 758
hm ja mam juz 3 lata zakopana skretke zelowana tzw ziemna na glebokosci 40 cm bez zadnej oslony i jak narazie jedyne uszkodzenie to baba zrobila motyka jak ogrodek przyblokowy robila a myszy i inne nie ruszyly chyba

_________________
Czy to juz koniec Lanow ...


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 26 maja 2007, 10:08 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
musiala miec dluga motyke :)


po ostatniej burzy wysiadl mi sprzet w jednej lokalizacji.
okazalo sie ze uszkodzeniu ulegl ups i wszystkie zasilacze transformatorowe, natomiast sam sprzet w ilosci kilku sztuk
jak rowniez zasilacze impulsowe przetrwaly bez uszczerbku.

dziwne to troche.
maszt na ktorym sa zamocowane urzadzenia i anteny podlaczony jest do
instalacji odgromowej bloku, a podobno tak nie powinno sie robic.
wczesniej kiedy maszt nie mial przejscia do ziemi uszkodzenia byly
znacznie czestrze.
tak tez wszedzie poczynilem, pociagnolem kable do masztu a jego zadaniem jest nie tyle zapewnienie pozadnej instalacji odgromowej ile
sprowadzenie potencjalow do ziemi.
czy wy tez tak robicie?

_________________
Pomógł? wypij jego zdrowie.
http://nnd-linux.pl/faq.php
http://wiki.nnd.freesco.pl/index.php/FAQ


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 26 maja 2007, 11:29 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: niedziela, 19 czerwca 2005, 17:55
Posty: 167
ja np mam pajeczynke w powietrzu pomiedzy blokami :D nic jeszcze sie nie upalilo :D


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 26 maja 2007, 12:40 
Offline

Rejestracja: sobota, 22 lipca 2006, 14:41
Posty: 82
Lokalizacja: Nowa Wieś Wielka
U mnie dziś po burzy padła pierwsza sieciówka i to nie od strony sieci ale od strony DSL-a.

Orzeł

_________________
Napis na grobie informatyka:
"kowalski.zip"


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 26 maja 2007, 12:41 
Offline

Rejestracja: środa, 16 kwietnia 2003, 22:09
Posty: 30
Z tymi przewieszkami to bywały heca, padanie hub-ów, switch-y czy kart sieciowych, najczęściej wieczorem ulegały zniszczeniu porty. Burzy czy deszczu nie było, wiatru lekki, zachmurzenie też niewielkie, ogólnie spokojna pogoda, być może wilgotność ma wpływ.

A najlepsze heca to były w słoneczne dni, z takim jednym kablem ekranowanym, jak się kabel rano nagrzewał to połączenie się urywało, i wracało wieczorem do normy.

Problem na szczęście znikł bo kable poszły pod ziemie i do wnętrz budynków.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 26 maja 2007, 14:02 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
z kablami nie mam doswiadczenia, przewieszek nie robilem a na kanaly podziemne mnie nie stac, ale po radiu rozprowadzam sygnal i staram sie jak napisalem wyzej, za pomoca jakiegos nawet cienkiego kabelka odprowadzic ladunki do ziemi. w wiekszosci skutkuje.

_________________
Pomógł? wypij jego zdrowie.
http://nnd-linux.pl/faq.php
http://wiki.nnd.freesco.pl/index.php/FAQ


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 26 maja 2007, 17:44 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: piątek, 2 sierpnia 2002, 11:58
Posty: 758
Ja tez z przewieszkami mam problemy ale niestety nie wszystkie kable moge zakopac :( .

Najdziwniejsza sprawa jest z tym ze mimo ze uziemiam przewieszke to po drugiej stronie sypie iskrami , zastanawiam sie czy jednak nie uziemic z obu stron mimo ze tak tez nie mozna podobno ale wiem ze tak robia wlasnie zeby zlikwidowac te iskry .

_________________
Czy to juz koniec Lanow ...


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna

Strefa czasowa UTC+2godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hosting: Compus-Net
RobertKonik.pl