Jacq pisze:
A nasz rozmowa zaczyna stawać sie bezcelowa i przypominać coś w stylu "gdyby babcia miała wąsy.." ;)


Wszystko ma jakiś cel :)

PS. Są babcie które mają wąsy i co w tedy .... ;)

Jacq pisze:
Jezeli ktos ma tylko serwer, modem i jednego switcha to moze mieć to jakiś sens....


I dlatego nawiązuję, bo u mnie jest taka sytuacja, trzeba podtrzymać serwer rzeby można odebrać pliki z ftp z zewnątrz (serwer, modem, switch).
A pytam o UPS-a w rozsądnej cenie bo chcę podtrzymać napięcie przez 5-15 minut na drugim serwerze (inna lokalizacja), switchu i dwóch AP i będą stosował powyższe rozwiązanie

Pozdrawiam.

OFF


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 9 października 2005, 20:44 
Offline

Rejestracja: wtorek, 27 sierpnia 2002, 13:35
Posty: 93
Lokalizacja: Lublin
skuter18 pisze:
UPS jak bedzie sie rozladowywal to wtedy zamkniesie system sygnal poprzez COM tylko teraz czy jest cos takiego co tu zrobic aby jak pojawi zasilanie to aby UPS sie wlaczyl i wszytko sie uruchomilo
Jaki model UPSa cos takiego potrafi


UPS-y APC coś takiego potrafią, ale to trochę droższa impreza.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: poniedziałek, 10 października 2005, 19:16 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
nie bardzo rozumiem te problemy - dlaczego ups ma sie nie wlaczyc?

sa takie ktore startuja po powrocie zasilania - i za grosze mozna je kupic
na allegro.

a dlaczego ups ma nie pracowac i 10 godzin ? ceny ups-ow nie sa wyskoie
za 150-200 zl kupimy juz calkiem fajny sprzet - i wcale nie musi miec dobrych akumulatorow, zawsze mozna zastapic je innymi o wiekszej pojemnosci.

cena samochodowego akukulatorka np. 55Ah to 190zl, a na
takiej pojemnosci dosc dlugo pochodzi router z wylaczonym monitorem, i reszta niezbednuch urzadzen do funkcjonowania netu.

reasumujac - fajny ups niekoniecznie dajacy gigawat mocy, ale o dlugim czasie dzialania mamy za znacznie mniej niz 1000PLN !


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wtorek, 11 października 2005, 09:29 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: piątek, 22 sierpnia 2003, 12:40
Posty: 621
Lokalizacja: okolice Częstochowy
-MW-
Na jakiej zasadzie podłanczasz akumulator samochodowy do UPS-a bo ciekawi mnie ten temat.

PS. Zakupiłem
http://www.arest.pl/index.php?inc=produ ... 2&katid=26 (tylko biały) - jakieś opinie na jedo temat :?:
I z tego co pamiętam upsmon jest pod NND :?:


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wtorek, 11 października 2005, 23:49 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
po hamsku na zywca :)

a tak powaznie mowiac poprostu podmieniam akumulator na wiekszy.

wada: czas jego ladowania (zalezy jaki ups - musi miec zabezpieczenie) wynosi i dwa tygodnie do pelnego naladowania ale mozna rownie dobrze podladowac prostownikiem samochodowym itp.

w firmie mamy podlaczone 4 komputery (czytaj minus 2 monitory) na jednym ups firmy nie pamietam bo zakurzona o wydajnosci 600W i jest zestaw 2x180Ah, ups pracuje na 24V i smiga na pelnym obciazeniu przez caly czas pracy firmy czyli 8h !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
akumulatory nie sa nowe a jedynie z odzysku z samochodow ciezarowych


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 00:00 
Offline
PGF

Rejestracja: niedziela, 14 lipca 2002, 14:33
Posty: 3234
Lokalizacja: Radziejów
Brawo, nie ma jak polska myśl techniczna.
180Ahx24V=4,32kWh
4,32kWh/8h=540W

_________________
Nie jestem NEKROMANTĄ, nie wróżę z flaków!
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach!
Przeczytaj nim zapytasz
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 00:15 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
2x12V 180Ah piszesz tak jakbys w zycu akumulatora nie widzial


Cytuj:
pamietam bo zakurzona o wydajnosci 600W i jest zestaw 2x180Ah, ups pracuje na 24V i smiga na


czyli jak podlacze wiecej to bedzie gril

czerwone mowi wszystko - patrz jest przecinek

to nie sa wyliczenia, jedynie informacje o sprzecie


Cytuj:
Brawo, nie ma jak polska myśl techniczna.
180Ahx24V=4,32kWh
4,32kWh/8h=540W


to tylko mogl student nauk matematycznych wyliczyc :)
przed niezdanym egzaminem

ps
akumulatory nie maja 12V (12,7), nie sa nowe,straty na urzadzeniach,w ups-ie zamontowany dodatkowy wiatraczek :twisted:
i najwazniejsze nie wzioles pod uwage w momencie X wylaczamy niepotrzebny sprzet.
i wyliczenia szlag trafil :oops:


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 07:25 
Offline
MODERATOR

Rejestracja: wtorek, 31 sierpnia 2004, 23:06
Posty: 3267
Lokalizacja: Katowice
12,7V w momencie naladowania!! A jakie jest normalne napiecie pracy?? 11,8?? od 12,7V do 12V to jest tylko wykorzystanie pare procent akumulatora.

Cytuj:
najwazniejsze nie wzioles pod uwage w momencie X wylaczamy niepotrzebny sprzet


np router


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 11:48 
Offline
PGF

Rejestracja: niedziela, 14 lipca 2002, 14:33
Posty: 3234
Lokalizacja: Radziejów
Nie bardzo rozumie o co Ci chidzi?
Oczywistym jest ze wyliczona wartośc to jest maksymalna energia zgromadzona w akumulatorach, a ze czesc jest zuzywana na ogrzewanie pomieszczenia przez akumulatory, ups, wiatraczki i inne rzeczy...
Sam napisales ze podlaczasz 4 komputerki to jest lekko liczac ok 300-400 W i dzialaja na tym upsie przez 8 godzin.

A moje wyliczenia, jesli zaniedbamy to, ze akumulatory maja juz swoje lata i troche mniejsza pojemnosc sa jak najbardziej sluszne i nie musi tego robic student, to jest na poziomie I klasy ZSE.

I co ma do tego przecinek?

_________________
Nie jestem NEKROMANTĄ, nie wróżę z flaków!
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach!
Przeczytaj nim zapytasz
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 12:32 
Offline
MODERATOR

Rejestracja: poniedziałek, 8 marca 2004, 23:29
Posty: 1177
Lokalizacja: miasto Świętej Wieży
Przepraszma że sie wtrące ale czy macie moze jakieś linki z opisem jak zrobić taką przeróbkę w UPS-ie?

_________________
Pozdrawiam

Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 12:45 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: piątek, 22 sierpnia 2003, 12:40
Posty: 621
Lokalizacja: okolice Częstochowy
Jacq pisze:
Przepraszma że sie wtrące ale czy macie moze jakieś linki z opisem jak zrobić taką przeróbkę w UPS-ie?


Podpisuję się pod tym :)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 12:53 
Offline
PGF

Rejestracja: niedziela, 14 lipca 2002, 14:33
Posty: 3234
Lokalizacja: Radziejów
To proste jest.
rozbierasz UPSA, wyciagasz akumulatorki (nie koniecznie), do miejca gdzie byly przylaczone podlaczasz dluższe troche grubsze kable, a do tych kabli akumulatory samochodowe. Uwaga prad płynacy w tym obwodzie dochodzi do 25A (600W/24V=25A) (I klasa ZSE), wiec kable musza byc solidne. Zwróć uwage na prawidlowa biegunowość!!

Akumulatory stosowane w upsach sa to akumulatory kwasowe wiec nie ma problemu z kompatybilnoscia, jedyny problem to dluższy czas ladowania takich akumulatorow.

_________________
Nie jestem NEKROMANTĄ, nie wróżę z flaków!
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach!
Przeczytaj nim zapytasz
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 12:58 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: piątek, 22 sierpnia 2003, 12:40
Posty: 621
Lokalizacja: okolice Częstochowy
Tzn, że z nowym UPS-em lepiej nie stosować takich rozwiązań bo po gwarancji :?:


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 13:09 
Offline
MODERATOR

Rejestracja: poniedziałek, 8 marca 2004, 23:29
Posty: 1177
Lokalizacja: miasto Świętej Wieży
hmmm a polecisz moze konkretnie jakiś akumulator? tzn. ile Ah ?

_________________
Pozdrawiam

Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 18:03 
Offline
MODERATOR

Rejestracja: wtorek, 31 sierpnia 2004, 23:06
Posty: 3267
Lokalizacja: Katowice
Policz sobie :p zobacz jaki masz w srodku i na ile ci starcza, jak kupisz odpowiednio wiekszy to bedzie dluzej trzymac i tyle


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: środa, 12 października 2005, 21:16 
Offline
PGF

Rejestracja: niedziela, 14 lipca 2002, 14:33
Posty: 3234
Lokalizacja: Radziejów
czas * moc*współczynnik = napiecie * pojemnosc

czas = czas na jaki przewidujemy prace z akumulatorow
moc = mac jaka posiadaja odbiorniki zasilane z akumulatorow
wspólczynnik=1,2 do 1,5 w zaleznosci od sprawnosci ups-a i jakosci akumulatorow
napiecie = 24 V dla dwóch akumulatorow (typowe dla ups)
pojemnosc = pojemnosc akumulatora w Ah
Nadal I klasa ZSE.

_________________
Nie jestem NEKROMANTĄ, nie wróżę z flaków!
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach!
Przeczytaj nim zapytasz
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: czwartek, 13 października 2005, 00:11 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
Cytuj:
płynacy w tym obwodzie dochodzi do 25A (600W/24V=25A) (I klasa ZSE),


trzeczywisty czy pozorny ? ( II klaza ZSE)

policz ile taki ups z akumulatorami pochodzi przy obciazeniu
okolo 100W - zaszokujesz wszystkich znajamoscia I klasy ZSE

prad pobierany z akumulatorow w czasie awarii zasilania to okolo 12A
tak pokazuje miernik wychylowy

monitory sa LCD drukarki wyłaczone, router jest sprzetowy i pod innym ups-em ( bo sa dwa zestawy)
jeden komp jest wylaczany drugi w stanie czowania, dwa pracuja normalnie i sa to maszyny z tamtego wieku :) P166 chyba ze sie pomylilem co do wieku


nie o to mi chodzilo - chcialem poprostu pokazac ludziom ze zamiast kupowac drogi sprzet mozna zrobic to inaczej (taniej) moze mniej inteligentniej niz japonczycy, ale skutecznie.
a tu kolega sie dossal bo pomylil wydajnosc pradowa z obciazeniem - a tego w I klasie ZSE nie ucza tylko w II :)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: czwartek, 13 października 2005, 00:25 
Offline
PGF

Rejestracja: niedziela, 14 lipca 2002, 14:33
Posty: 3234
Lokalizacja: Radziejów
trzeczywisty czy pozorny ? ( II klaza ZSE)
To o ile sie nie myle to w tym obwodzie plynie prad staly.

policz ile taki ups z akumulatorami pochodzi przy obciazeniu
okolo 100W - zaszokujesz wszystkich znajamoscia I klasy ZSE
Mysłe, że jakies 6 razy dluzej (około)

prad pobierany z akumulatorow w czasie awarii zasilania to okolo 12A
tak pokazuje miernik wychylowy
bo nie wykorzystujesz calej mocy upsa tylko polowe (mniejszą)
12*24=288 co daje pewnie z jakies 200-240 do obciazenia

monitory sa LCD drukarki wyłaczone, router jest sprzetowy i pod innym ups-em ( bo sa dwa zestawy)
jeden komp jest wylaczany drugi w stanie czowania, dwa pracuja normalnie i sa to maszyny z tamtego wieku :) P166 chyba ze sie pomylilem co do wieku
No właśnie.



nie o to mi chodzilo - chcialem poprostu pokazac ludziom ze zamiast kupowac drogi sprzet mozna zrobic to inaczej (taniej) moze mniej inteligentniej niz japonczycy, ale skutecznie.
a tu kolega sie dossal bo pomylil wydajnosc pradowa z obciazeniem - a tego w I klasie ZSE nie ucza tylko w II :)
Obawiam sie ze nie rozumie. w zasadzie to nigdzie nie ma o obciazeniu ani o wydajnosci pradowej. Jeli juz to moc i energia.

Energia zgromadzona w akumulatorach = energia oddana do obciażenia + zużyta przez ups

Czyżbym sie gdzieś pomylił w moich obliczeniach??

_________________
Nie jestem NEKROMANTĄ, nie wróżę z flaków!
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach!
Przeczytaj nim zapytasz
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: czwartek, 13 października 2005, 17:39 
Offline
MODERATOR

Rejestracja: wtorek, 31 sierpnia 2004, 23:06
Posty: 3267
Lokalizacja: Katowice
12A no i pasuje jeden taki komp ciagnie za zasilaczem okolo 30W + starty na zasilaczu ktore bardzo duze liczac w sposob prosty:
12V * 12A = 144W
3 kompy to masz 90W + monitory lcd i to by pasowalo jak najbardziej

a teraz policzmy to samo dla kompa klasy:
Duron 1,6GHz
40GB dysk

do tego monitor crt 17'

to jest 230V * 0,7A = 161W
161W/12V = 14A + straty na upsie

prad mirzony miernikiem kleszczowym czy szczekowym jak go zwa tak go zwa ;]

router ciaznie 0,3A na AMD 500MHz + 3 dyski


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: czwartek, 13 października 2005, 17:58 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: sobota, 14 maja 2005, 15:07
Posty: 3177
Lokalizacja: Busko-Zdrój
pytanie : na jakim sprzecie ludzie stawiaja router nnd, czy monitor jest wlaczony, jaką moc zurzywaja switche, modem, ap .....

na ile godzin wystarczy nowy akumulator 60Ah i czy ten czas podtrzymania satysfakcjonuje kogos?



mnie tak! i tak mam zrobione z routerem i w innym punkcie gdzie stoja
trzy AP i switch, nie martwie sie o awarie nawet osmio godzinne :)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna

Strefa czasowa UTC+2godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hosting: Compus-Net
RobertKonik.pl