Witam serdecznie !

Siec zlokalizowana jest w budynku mieszkalnym zwanym potocznie
wieżowcem 11 pietrowym ...
na okolo 9 pietrze w umiejscowiona jest serwerownia w sklad
ktorej wchodzi ...

- serwer (komputer na linuxie)
- UPS fideltronik Ares 700
- switche 16 portowy
- niby instalacja do uziemienia

Zasilanie calego zestawu pobrane jest bezposrednio z pionu w klatce na
poczatku zainstalowany jest bezpiecznik 20A firmy ELDA model
WIN101B20 + lampka kontrolna firmy FAEL L316 dalej zasilanie wchodzi
do UPSa. Dane techniczne UPS sa tutaj :
http://www.fideltronik.com.pl/pl_produc ... es700.html
Z UPS wychodza 2 kable zasilajce w tym jeden wchodzi bezposrednio do
serwera drugi jest do listwy zasilajacej marki Orvaldi ORV - 5
http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/prod ... _view/20/9
Z tej listwy pobiera prad bezposrednio : Switche 3COM i modem DSL a
takze z listwy wychodzi prad na dach budynku na poczatku kabla
zainstalowany jest takze bezpiecznik 10A firmy ELDA + lampka
kontrolna firmy FAEL L316.

Teraz opisze moze ochrone odgromowa i przepieciowa ....
Jako ze to stare budownictwo w bloku nie ma UZIEMIENIa wszystko sie
zeruje .... w pionach na klatkach zero jest polaczone z drzwiczkami i
obudowa metalowa korpusu od pionu ....

Z tego tez powodu uziemienie pociagniete jest do instalacji
Centralnego Ogrzewania. Obudowa serwera jest podlaczona do tego uziomu
jak i bolec z elektryki. Pod to uziemienie podpiete tez sa uziomy
PROTECTNetow na kablach RJ45 wchodzacych do Switcha .... na dach
podciagnieta jest instalcja elektryczna jak i sieciowa .... kabel
dlugosci ok 30 metrow 2 X 1.5 w mocniejszej izolacji a takze kable UTP
kat.5e firmy Madex wszystko na dach pociagniete jest w kanalach
instalacyjnych w ktorych biegna instalacje do mieszkan ( tzn. prad
telefony domofony kablowka )

Sama isntalacja odgromowa wiezowca to 4 wpusty w ziemie na kazdym rogu
wiezowca podciagniete na dach wiezowca plus mala pajeczyna na samym
dachu od komina do komina.

Maszt nadawczy jest stalowy i pomalowany proszkowa ma wysokosc ok 2.9
metra
Na dole jest zrobione uzieminie podlaczone do masztu drutem mosieznym
o srednicy ok 38 mm i zacisniety specjalna klamra odgromowa do
istniejacego juz na dachu drutu od instalacje odgromowej ... dlugosc
drutu
polaczeniowego to ok. 1 metra ....
Jako ze instalacja elektryczna podciagnieta na dach tez nie posiada
uziemienia dolozone jest uzieminie do elektryki z drutu mosieznego
o srednicy ok 38 mm i zacisniety ta sama klamra odgromowa do drutu
instalacji odgromowej istniejacej juz na dachu.

Do tej samej instalacji odgromowej podlaczone sa 2 PROTECTNey na
kablach RJ45 wchodzacych do 2 sztuk AP.

AP zainstalowane sa w puszkach hermetycznych .... same anteny jak i
kable antenowe nie sa podlaczone do zadnych uziemien, odgromow ... z
powodu
takich ze sa to krotkie odcinki polaczeniowe miedzy AP i antenami
maksymalnie 1 metrowe na kablach H1000 i H155 a takze ze anteny sa
wykonane z nie przewodzacych materialow wiec ciezko je uziemic.

Wspomne rozniez o 3 stalowcyh odciagach umiejscowionych mniej wiecej
na polowe masztu z ktorych 2 maja stycznosc z konstrukcjia odgromowa
wiezowca.

Niestety po ostatniej burzy to cala infrastruktura okazala sie
bezuzyteczna .... spalilo 2 AP i 2 Switche .... uszkodzil sie takze 1
bezpiecznik 4A w UPS a takze wyrzucilo ten mocniejszy 20A
....

Jesli bylby ktos tak dobry i mogl pomoc jakos w podsunieciu pomyslow
jak to jeszcze zabezpieczyc .... bo wymiana sprzetu jest dosc
kosztowna .... chcialbym sie jakos zabezpieczyc przed tego typu
szkodami ... czy sa jakies bledy w takiej instalacji jak w moim
przypadku ... przyznaje ze jestem laikiem w tych sprawch wiec pewnie
cos jest nie tak .....

Z gory bardzo dziekuje za jakakolwiek pomoc i zainteresowanie.

Padaly juz pomysly odlaczenia uziemienia od odgromow nadachu wierzowca .....

Dzieki


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: piątek, 30 czerwca 2006, 01:08 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: wtorek, 11 stycznia 2005, 18:58
Posty: 197
Lokalizacja: mazowieckie
Przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w maszt niemasz szans sie ochronić a juz napewno nie z tym sprzętem/instalacją, który tam masz (miałeś :). Przed uderzeniem gdzieś kawałek dalej i tzw. szpilą czyli dużym impulsem ochronisz się mając dobrze ekranowane kable (wszystkie) i dodatkowo połączone z uziemieniem w tylu punktach ile sie da. Ale z, podkreślam, prawidłowym uziemieniem a nie zerowaniem. Z tym uziemianiem lepiej poradzić sie znajomego zaufanego elektryka bo te instalacje z zerowaniem w blokach to czasami bywa różne.

A sam siec mam dosyc mocno zakombinowana, z kabla na radio, z radia na kabel i znowu na radio. Ogolnie sporo skretki mam na dachach. Po ostatniej burzy nic mi nie padlo, natomiast u mnie m w miasteczku swithe, sieciowki poznikały z półek jak srajtaśma za komuny :D

pozdro

_________________
intel D201GLY2A, nano-ITX, celeron220 1,2GHz, load average: 0.25, 0.21, 0.21, 2GB DDR2, 320HDD SATA


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: piątek, 30 czerwca 2006, 01:09 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: niedziela, 26 lutego 2006, 15:24
Posty: 105
pogadaj z jakims znajomym elektrykiem niech ci zrobi pomiar skutecznosci uziemieninia.

nie polecam uziemiac elektryki do uziemienia burzowego.

uszkodzenie prawdopodobnie powstalo w skutek zindukowania sie ladunku elektrycznego z powodu bliskiego wyladowania (nawet do 3 km).

istnieja na rynku odgromniki na kabel h1000 i h155 wintegrowane z konektorami.

U mnie na miescie elektrycy wykonuja pomiar skutecznosci zerowania w granicach 50-200,- w zaleznosci od tego ile musza sie nabiegac.


napisz skad jestes moze jak bedzie w miare blisko to sie pofatyguje do obejrzenia tej infrastruktury

_________________
Pentium II 350MHz/512KB IDE 4,0GB 128MB/100MHz 20 urzyszkodników DSL2000/256


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: piątek, 14 lipca 2006, 11:35 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: wtorek, 18 marca 2003, 17:25
Posty: 234
Cytuj:
dodatkowo połączone z uziemieniem w tylu punktach ile sie da. Ale z, podkreślam, prawidłowym uziemieniem

Czy dobrym rozwiązaniem byłoby podpięcie kabli sieciowych do instalki odgromowej?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: sobota, 15 lipca 2006, 22:52 
Offline

Rejestracja: środa, 27 października 2004, 19:56
Posty: 42
Lokalizacja: pomorze
Kolega lucyferus ma racje - podłączanie sie pod odgromówke to kiepski pomysl. Do odgromowki tylko maszt i nic wiecej.
Co do pomiarów zerowania - szkoda kasy. Zerowanie jest ochrona przed porazeniem elektrycznym a nie ochrona odgromowa. Pomiar odgromowki powinno robic sie impulsem piorunowym - chodzi o to ze trwa bardzo krotko, czyli ma duza czestotliowsc. Przy tej czestotliowsci na 1metrze kabla spadki napiec dochodza do kilku kV, wiec pomiar przy 50Hz nie jest miarodajny.Ale takiego pomiaru za 200zl to raczej nikt Ci nie zrobi.

Błedna rzecz jaka zrobiles to podlaczenie do centralnego ogrzewania, chyba ze sprawdzales i u Was jest inaczej. Centralne ogrzewanie nie ma potencjału ziemi, gdyz rury sa izolowane. Dodatkowo czesto stosowana jest ochrona przeciw korozji i utrzymaja rury na jakims tam potencjale wzgledem ziemi. Przyznaje sie ze nie wiem jak to wyglada w blokach, bo tam sa stosowane wymienniki ciepla i nie wiem jak sie ma potencjal CO do tych rur co sa w mieszkaniu.
Z prawnego punktu widzenia trzeba zapytac czy mozna sie podpiac, najczesciej daja odp.negatywna.

Lepszy jest wodociag o ile rury nie sa plastikowe. Do gazu nie wolno.

Probowalem sobie narysowac Twoj ukad, ale jakos nie wychodzi, nie masz jakiegos rysunku?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: piątek, 4 sierpnia 2006, 13:00 
Offline

Rejestracja: poniedziałek, 2 maja 2005, 20:34
Posty: 9
xelus pisze:
Kolega lucyferus ma racje - podłączanie sie pod odgromówke to kiepski pomysl. Do odgromowki tylko maszt i nic wiecej.
Co do pomiarów zerowania - szkoda kasy. Zerowanie jest ochrona przed porazeniem elektrycznym a nie ochrona odgromowa.

Błedna rzecz jaka zrobiles to podlaczenie do centralnego ogrzewania, chyba ze sprawdzales i u Was jest inaczej. Centralne ogrzewanie nie ma potencjału ziemi, gdyz rury sa izolowane.


Zgadza się.

Natomiast urządzenia przeciwprzepięciowe podłącza się pod bolec ochronny lub inny punkt dobrze uziemiony. Generalnie nie ma znaczenia, czy gniazdko jest podłączone do sieci TN-S (3 przewody - uziemienie) czy TN-C (2 przewody - zerownie), bo przewód ochronny i neutralny i tak łączą sie w rozdzielni lub złączu kablowym przy budynku. Dodatkowo taki punkt połączenia przewodów PE i N powinien być uziemiony.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 3 września 2006, 17:59 
Offline
Użytkownik

Rejestracja: piątek, 2 sierpnia 2002, 11:58
Posty: 758
Ze sie psuje czasem po burzy to nie ma na to rady jak za blisko walnie to koniec .
W takich malych sieciach jedyne co mozesz zrobic to podlaczyc swoje AP za pomoca kabla ftp a na obu koncach zastosowac protectnety .

Jesli antena jest najwyzszym punktem na dachu to ponad nia powinien byc element instalacji odgromowej co moze uratowac troche sprzetu .

ps jedyna ochrona skuteczna jest na czas odlaczyc sprzet od pradu i wtyczki powyjmowac .

_________________
Czy to juz koniec Lanow ...


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 3 września 2006, 19:19 
Offline
PGF

Rejestracja: piątek, 25 lutego 2005, 18:22
Posty: 1430
Lokalizacja: Elbląg
monter pisze:
ps jedyna ochrona skuteczna jest na czas odlaczyc sprzet od pradu i wtyczki powyjmowac .

Też nie do końca - kiedy piorun wali blisko, to w każdym przewodniku indukuje się prąd, czasem nawet dość duży - wystarczający, żeby spalić np. płytę główną, monitor czy jakiekolwiek urządzenie elektroniczne - nawet, jeżeli nigdzie nie jest podłączone.

_________________
F33/F07,F11,F13,F17
ObrazekObrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: wtorek, 5 września 2006, 12:16 
Offline

Rejestracja: czwartek, 22 czerwca 2006, 21:31
Posty: 47
mam troche informaci o zabezpieczaniu budynkow i urzadzen podaj maila to ci przesle sporo informacji


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ] 

Strefa czasowa UTC+2godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hosting: Compus-Net
RobertKonik.pl