Autor: | Tomek LDZ [ piątek, 11 lutego 2005, 10:53 ] |
Tytuł: | Nowe NND- UPS |
Witam, czy ktos z kolegów zmusił NND do pracy z UPS-em, a jesli tak to jak to zrobił? czy standartowo w naszym NND sa aktywowane porty COM, a jesli nie to jak to zrobic. |
Autor: | Maciek [ piątek, 11 lutego 2005, 12:30 ] |
Tytuł: | |
U mnie pracuje Powercom ze standardowym demonem monitorującym (upsmon), który mozna ściągnąć ze strony producenta. SDI mam na com 1 a UPS na com 2. |
Autor: | czerwo [ niedziela, 13 lutego 2005, 18:01 ] |
Tytuł: | |
Czy moglby mi ktos podac wiecej info na temat upsow obslugiwanych przez ten program?? Mam wlasnej roboty upsa dlatego potrzebuje info jak jest tam zrobione informowanie o zalaczeniu sie upsa. Wystawia 0 na wejscia modemowe?? Jak kts wie to niech da znac albo info odnosnie upsa czyli model i firma moze cosik znajde. |
Autor: | prg080 [ niedziela, 13 lutego 2005, 20:47 ] |
Tytuł: | |
Obejrzyj sobie zrodla np. od apcupsd sa rozpiski kabli i co ups wystawia na posczegolne linie. Cos podpasujesz. |
Autor: | czerwo [ niedziela, 13 lutego 2005, 21:54 ] |
Tytuł: | |
no rozpiske mam ale nie wiem co sie dzieje masz moze jakies dobre adresy ktore by mi pomogly?? Bo nie wiem co wystwaia za sygnal podejzewam ze albo logiczna 1 albo 0 ![]() |
Autor: | prg080 [ niedziela, 13 lutego 2005, 23:45 ] |
Tytuł: | |
Juz chyba tu pisalem, ja uzywam przerobionego apcupsd w polaczeniu z Ever 400VA. Apc wystawia jeden sygnal zanegowany i musialem w zrodlach przerabiac zeby dobrze chodzilo z everem. W conf i skryptach dowolnie mozna przerabiac jak ma reagowac na sygnaly. Czas zamkniecia oczywiscie tez dowolny. "Wizulizacja" logow ups'a u mnie: http://80.53.69.98/statystyki.php |
Autor: | Tomek LDZ [ czwartek, 17 lutego 2005, 17:03 ] |
Tytuł: | |
Wracam do watku raz jeszcze, mam UPS firmy ETA i mam do niego program pod Linux-a ale trzeba go skompilowac a w naszym NND nie ma jak a nie mam duzej dystrybucji, pliczek ma 70KB i jest tam wszystko tylko trzeba to skompilowac. Czy ktos z forum i pomoze, wysle mu źródła na maila |
Autor: | Mis' [ czwartek, 17 lutego 2005, 20:44 ] |
Tytuł: | |
Tomek LDZ pisze: Wracam do watku raz jeszcze,
mam UPS firmy ETA i mam do niego program pod Linux-a ale trzeba go skompilowac a w naszym NND nie ma jak a nie mam duzej dystrybucji, pliczek ma 70KB i jest tam wszystko tylko trzeba to skompilowac. Czy ktos z forum i pomoze, wysle mu źródła na maila podaj link do źródeł. jak znajdę chwilę to skompiluję. |
Autor: | Tomek LDZ [ czwartek, 17 lutego 2005, 21:15 ] |
Tytuł: | |
dzieki za reakcje, zciągnołem ze strony producenta , oto link do niego http://www.eta.com.pl/_ETA/_wspolny/_pl ... .2a.tar.gz czekam na skompilowany programik tomektomi10@wp.pl |
Autor: | Maciek [ czwartek, 17 lutego 2005, 22:56 ] |
Tytuł: | |
pacman -U http://miniwebportal.one.pl/download/et ... pkg.tar.gz Zainstaluj i napisz jak toto należy uruchamiać, z jakimi parametrami to dorobię w paczce skrypt startowy, na razie bowiem jest to sam blik binarny i manual w html (w katalogu apacza będzie). |
Autor: | Tomek LDZ [ piątek, 18 lutego 2005, 09:21 ] |
Tytuł: | |
Dzieki serdeczne, dam znac |
Autor: | Tomek LDZ [ piątek, 18 lutego 2005, 12:27 ] |
Tytuł: | |
Uruchomiłem, proces działa ale nic poza tym, kiedy wydaje komende etad -t /dev/ttyS0 (test UPS) to mam komunikat : etad. serwer. blad funkcji bind() a kiedy pytam o stan to brak odpowiedzi. Da rade cos zrobic czy sobie darujemy? |
Autor: | Maciek [ piątek, 18 lutego 2005, 12:47 ] |
Tytuł: | |
Proszę o kontakt na priv. |
Autor: | Niebieski [ środa, 28 grudnia 2005, 16:30 ] |
Tytuł: | No to jak z tym upsem?? |
Witam. To ja mam pytanko.. powstała jakaś paczuszka z programikiem do UPS-a? Bo jestem żywo zainteresowany obsługą Orvaldiego, APC, EVER-a i Fideltronika... Jeżeli Koledzy cóik posiadają to mogę potestować z takimi właśnie zasilaczami. Z góry dzięki.. Pozdrawiam. |
Autor: | kozi999 [ środa, 28 grudnia 2005, 18:30 ] |
Tytuł: | Fideltronik UPS |
Fideltronik u mnie (ARES 1000) Chodzi z oryginalnym softem z drobnymi modyfikacjami .... jak ktos zainteresowany dajcie znac. Pozdrawiam |
Autor: | eptesicus [ środa, 28 grudnia 2005, 19:14 ] |
Tytuł: | |
witam mam fidel.. ale 700 z tej samej serii jak bym mogl prosic o info na temat tych modyfikacji pozdr |
Autor: | Niebieski [ środa, 28 grudnia 2005, 21:20 ] |
Tytuł: | Orvaldi |
No to zacznijmy od Orvaldi-ego. Model 400 (jakoś tak - kabel rs damsko-męski) Pobrałem soft ze strony, rozpakowałem, z gz-ta przeniosłem do odpowiednich katalogów, (tak jak było w archiwum), uruchamiam i ... /UPSmart ./UPSmart: error while loading shared libraries: libqt.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory No niby jasne, brak biblioteki, ale co dalej z tym zrobić...?? Proszę mądrzejszych Kolegów o radę. Z góry dzięki. Pozdrawiam |
Autor: | MAC!EK [ czwartek, 29 grudnia 2005, 00:59 ] |
Tytuł: | |
libqt? to chyba podchodzi pod bibliotekę graficzną? nie wiem czy coś takiego uruchomisz na NND. |
Autor: | Luc3k [ czwartek, 14 sierpnia 2008, 08:05 ] |
Tytuł: | |
kozi999 mógłbyś mi podrzucić ten soft? Mam dokładnie takiego samego UPS-a. |
Autor: | Maciek [ czwartek, 14 sierpnia 2008, 11:33 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: /UPSmart: error while loading shared libraries: libqt.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory