witam mam NND i musze przyznac dziala mi jak zloto. jest tylko problem sprzetowy, ktory juz pewnie ktos z Was musial rozwiazac stad moje wlasnie tu. problem jest taki: obudowa atx no i wiadomo nie wlaczy sie po braku zasilania a ze to serverek to jest to dosc problematyczne. w biosie nie ma nic co mogloby pomoc. (to jakis stary biosik jest) no i nie wiem jak to zrobic sprzetowo. nie wiem jaka to plyta poki co bo nie zagladalem do srodka (zajmuje sie tym serverkiem ale nie wiem o nim nic od strony sprzetowej). prosze tylko o trop. czy to jest do zrobienia ze strony plyty. ewentualnie jakies wskazowki jak dojsc do tego |
Autor: | Alfred [ czwartek, 30 czerwca 2005, 16:31 ] |
Tytuł: | |
Było gdzieś na forum, ale: najprościej to równolegle do przycisku włączającego kompa dołożyć kondensator (podobno najlepiej 100mikroF). Powoduje to, że jak pojawi się napięcie w sieci to rozładowany kondensator zaczyna się ładować, czyli robi zwarcie na chwilę, a to jakby naciścnięcie klawisza. Nie próbowałem, ale podobno działa (powinno, bo moim zdaniem jest to jak najbardziej logiczne). |
Autor: | Anonymous [ czwartek, 30 czerwca 2005, 16:34 ] |
Tytuł: | jakies szczegoly? |
sorry ale potrzebuje wiecej szczegolow. rozwiazanie, ktore zadziala. sprzet nietety nie jest moj wiec boje sie eksperymentowac. bede wdzieczny za pomoc |
Autor: | Anonymous [ czwartek, 30 czerwca 2005, 20:53 ] |
Tytuł: | |
miałem podobnie, zero w biosie, jednak musisz dojsc gdzies do manuala plyty glownej, u mnie trzeba bylo zalozyc zworke na jednego JUMPERKA ![]() |
Autor: | maystero [ czwartek, 30 czerwca 2005, 23:19 ] |
Tytuł: | |
widget pisze: miałem podobnie, zero w biosie, jednak musisz dojsc gdzies do manuala plyty glownej, u mnie trzeba bylo zalozyc zworke na jednego JUMPERKA
![]() a ja miałem w biosie PWRON After PWR-Fail - Domyślnie ustawiony jest parametr Off. A funkcja ta odpowiedzialna jest za zachowanie się naszego komputeraz po zaniknięciu zasilania. poczytajcie http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=8&a=18 |
Autor: | Anonymous [ czwartek, 30 czerwca 2005, 23:45 ] |
Tytuł: | |
o tym to ja wiem ![]() ![]() mialem taki problem w niektorych serwerkach ![]() ![]() |
Autor: | Anonymous [ piątek, 1 lipca 2005, 02:09 ] |
Tytuł: | |
Wpadłem na dwie toporne ale skuteczne metody: 1. Używany w automatyce przemysłowej przekaźnik czasowy podpięty do źródła zasilania z ustawioną zwłoką wyłączenia na ok. 2 sek. sterujący przycisk on w kompie. 2. Układ elektroniczny, w zasadzie jeden tranzystor sterujący przekaźnikiem i podtrzymany przez jakiś czas. Jeśli przycisk na płycie wchodzi "do masy" to nawet bez przekaźnika. Układy, jeśli forum pozwoli, rozrysuje za jakiś mały czas bo druga w nocy nie sprzyja prawidłowemu doborowi elementów. ![]() pozrd. |
Autor: | smiernof [ piątek, 1 lipca 2005, 07:56 ] |
Tytuł: | |
th0rin pisze: Układy, jeśli forum pozwoli, rozrysuje za jakiś mały czas bo druga w nocy nie sprzyja prawidłowemu doborowi elementów. ![]() pozrd. ja Ci pozwalam ![]() pozdrawiam |
Autor: | Alfred [ piątek, 1 lipca 2005, 09:32 ] |
Tytuł: | |
Zamiast skomplikowanych układów elektronicznych proponuję jednak (jak w poście u góry) zastosowanie kondensatora równolegle z klawiszem Power. Znalazłem wreszcie forum z opisem: http://groups.google.pl/groups?q=atx+ko ... .pl&rnum=2 |
Autor: | Anonymous [ wtorek, 5 lipca 2005, 14:35 ] |
Tytuł: | |
witam wielkie dzieki za wszystkie podpowiedzi widget: dzieki wielkie to chyba najlepsza opcja maystero: hmmm... pisalem ze nie ma nic takiego w biosie. th0rin: jesli mozesz ten drugi uklad pokazac byloby super alfred: dobre rozwiazanie awaryjne ![]() sprawze wszystkie rozwiazania i napisze co wg mnie najlepsze ale to nie bedzie szybko pozdrawiam |