Autor: | pape [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 18:37 ] |
Tytuł: | Jak zasilić serwer i switche ? |
Witam ![]() Planuje małe "przemeblowanie" sprzetu sieciowego. Chciałbym całość przenieść do piwnicy w bloku... jednak zasilanie dostepne tam to 24 V. Pytanie więc brzmi, czego mi potrzeba żeby zasilić serwer + switch ? Z drugim nie bedzie wiekszego problemu pewnie, przejście z 24V na 12 V to raczej nie problem tylko gorzej z zasileniem komputera, gdyż z zasilacza na płyte główną idą różne napięcia, tak samo do np dysku. Wszelkie pomysły mile widziane ![]() |
Autor: | CyberDuck [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 19:31 ] |
Tytuł: | |
Przetwornica napiecia ... Tak na serio to potrzebujesz dwuch napiec. 5V i 12V, a jakbys zastosowal dysku od laptopa to potrzebowalbys tylko 5 V ![]() Przetwornice nie sa najtansze. Potrzebujesz okolo 100 W jesli to bedzie sam komputer i powiedzmy ze dwa switche. Chociaz jak popatrzec na te przetwornice to : http://www.allegro.pl/item513836591_hur ... _600w.html nie jest tak zle. |
Autor: | topa [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 20:04 ] |
Tytuł: | |
Jeśli to piwnica to zapewne będzie tam prąd zmienny ~24V. Najlepszy byłby transformator 24/230 o mocy przynajmniej trochę większej niz przewidziane max. obciążenie. Na Allegro czegoś takiego nie znalazłem. Są tam przetwornice 24V/230V lecz w tym przypadku raczej się nie przydadzą. Przerabiają 24V prądu stałego na 230 prądu zmiennego ( potrzebne by było kolejne urądzenie przerabiające 24V zmienne/24V stałe ) Można by spróbować podłączyć coś takiego odwrotnie http://www.allegro.pl/item515240809_tra ... s_160.html Ale to tylko max 160W Zamówić stosowny transformator, czy jeszcze ktoś to robi, czy jeszcze się to komuś opłaca? Przypomniały mi się dawne czasy gdy pełno było zakładów: przezwajanie silników, transformatorów ![]() Wykorzystać 2 transformatory halogenowe "klasyczne" nie elektroniczne 230v/12v. Ale czy znajdziesz fachofca ![]() |
Autor: | pape [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 20:06 ] |
Tytuł: | |
no dobra ![]() Nie ma rozwiązan z 24 na 12 i 5 ? wiem ze gorzej to osiągnąć, ale pomyslalem o zmianie napiecia wlasnie z 24 na 12 i 5 ![]() ![]() EDIT: przetwornica = tego slowa mi brakowalo ![]() pierwsze http://www.allegro.pl/item514650148_prz ... ownia.html a nastepnie http://www.allegro.pl/item514512588_red ... _5v_9.html gdyz niestety nie znajduje niz z 24 na 5, Tylko czy cos takiego zadziala, da wystarczającą moc ? |
Autor: | topa [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 20:10 ] |
Tytuł: | |
Przetwornica którą podał CyberDuck przerabia prąd stały ( w samochodzie ) na prąd zmienny. W piwnicy jest prąd zmienny który musimy zamienić na prąd zmienny o innym napięciu. Moim zdaniem się nie przyda. |
Autor: | topa [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 20:14 ] |
Tytuł: | |
A wiesz czym się rózni prąd stały od zmiennego? Czy wiesz że potrzebujesz -5V, +5V, -12, +12V i pewnie +3.3V? |
Autor: | pape [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 20:19 ] |
Tytuł: | |
ok, teraz rozumiem, tez poszedlem za mysla CyberDucka ![]() odpadaja te wynalazki, twoj pomysl wydaje sie OK, tylko.... no wlasnie ![]() ![]() |
Autor: | topa [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 20:35 ] |
Tytuł: | |
Po prostu uzwojenie wtórne 24V, do tego co masz w piwnicy, to drugie do jakiegoś gniazdka lub listwy 230V. A dalej klasycznie ![]() Przydała by się pomoc zaprzyjaźnionego elektryka, nawet amatora pasjonata. Pozdrawiam To drugie uzwojenie 230V fachowo nazywa się pierwotne. |
Autor: | Albercik [ poniedziałek, 5 stycznia 2009, 21:35 ] |
Tytuł: | |
U nas w blokach spółdzielnia też mówiła, że jest 24V, okazało się jednak, że było 110V. Już w kilku przypadkach spotkałem się z rzekomymi 24V , które uzyskano wpinając diodę dużej mocy , co dawało prostownik jednopołówkowy, a w efekcie było nie 24V tylko 110V bez filtracji tętnień co dla zasilacza wygląda jak prąd zmienny 110V. |
Autor: | CyberDuck [ wtorek, 6 stycznia 2009, 00:04 ] |
Tytuł: | |
Mozesz zastosowac mostek zeby zrobic prad staly i niebedzie problemow. Moc tego jest wystarczajaca, a fabryczne wykonanie gwarantuje Ci w jakis sposob niezawodnosc dzialania. Zebys uzyskal z tego napiecia stabilizowane napiecia 5 i 12 V musialbys wykonac wysoce wydajne zasilacze. Ja bym sie osobiscie niechcial tego podejmowac. Duzo prostszym rozwiazaniem jest wytworzenie zasilania 230 V i tym zasilic komputer. |
Autor: | B1tL4n [ wtorek, 6 stycznia 2009, 01:44 ] |
Tytuł: | |
zasilacz ATX 12V 80W - http://wirelesslan.com.pl/urzadz.php?gr ... 34&idx=680 zasilacz ATX 19V 150W - http://wirelesslan.com.pl/urzadz.php?gr ... 34&idx=681 zobaczcie sobie ![]() |
Autor: | CyberDuck [ wtorek, 6 stycznia 2009, 01:59 ] |
Tytuł: | |
Niezle, ale po co tak kombinowac pod gorke ? 1. ma w piwnicy 24 V ~ 2. wystarczy prosty mostek i ma stale napiecie 3. jakis duzy kondensator dla ewentualnego wyeliminowania zaklocen 4. przetwornica na 230 V ~ za 90 zl. i dziala wszystko bez jakis dodatkowych kombinacji. Nawet to ostatnie urzadzenie potrzebuje dosc wydajnego zasilacza, ktory tez bedzie halasowac przy takiej wydajnosci. 5A to nie jest malo. Poza tym potrzebuje nadal zeby to zasilic jakis ogranicznik pradowy bo w parametrach jest dosc rygorystycznie podane napiecie od ... do. Jedynym wyjsciem w takiej sytuacji to dokupienie trafa 1:1 i powiedzmy odwiniecie kilku zwoi na uzwojeniu wtornym tak zeby uzyskac te 19 V ~. Jesli taki koszt go satysfakcjonuje ... |
Autor: | -MW- [ wtorek, 6 stycznia 2009, 18:49 ] |
Tytuł: | |
ale w tych wszystkich dywagacjach jest jedno male ale przekreslajace byc moze wszystkie pomysly: wydajnosc pradowa trafa zamontowanego przez wlasciciela budynku, czy aby na pewno po wlaczeniu oswietlenia pracujacy komp rownolegle z zarowkami oswietleniowymi, bałwan jestem z powyzszych pomyslow nie dostanie zbyt niskiego napiecia i nie zgasnie jak przepalona zarowka. najpewniejsze jest pociagniecie kabla z mieszkania do swojej piwnicy pionem lub po zewnetrznej stronie budynku wlasciwego napiecia zasilania. ale podobno receprt na szczescie jest wiele ![]() |
Autor: | Osfald [ wtorek, 6 stycznia 2009, 19:12 ] |
Tytuł: | |
-MW- pisze: wydajnosc pradowa trafa zamontowanego przez wlasciciela budynku, czy aby na pewno po wlaczeniu oswietlenia pracujacy komp rownolegle z zarowkami oswietleniowymi, bałwan jestem z powyzszych pomyslow nie dostanie zbyt niskiego napiecia i nie zgasnie jak przepalona zarowka. dlatego warto zainwestowac w przetwornice o SZEROKIM zakresie napiec zasilajacych, a ciagniecie wlasnej instalacji 230V bez projektu w nieruchomosci wspolnej moze skonczyc sie zle... np w razie wywolanego ta instalacja pozaru lub porazenia... co innego zabawa we wlasnym mieszkaniu (choc prawo nawet w sytuacji mieszkania wlasnosciowego poloznego w nieruchmosci wspolnej na niewiele pozwala), a co innego wychodzenie z instalacja poza jego obreb |
Autor: | B1tL4n [ środa, 7 stycznia 2009, 01:56 ] |
Tytuł: | |
nie ma co kombinowac z przetwornicami... spadnie jedynie sprawnosc calego ukladu, lepiej zainwestowac kupic sobie zasilacz buforowy + ktorys z tych zasilaczy co podalem i mamy za razem zasilenie kompa i podtrzymanie w razie braku napiecia ![]() |
Autor: | Osfald [ środa, 7 stycznia 2009, 09:56 ] |
Tytuł: | |
B1tL4n pisze: nie ma co kombinowac z przetwornicami... spadnie jedynie sprawnosc calego ukladu, B1tL4n pisze: lepiej zainwestowac kupic sobie zasilacz buforowy + ktorys z tych zasilaczy co podalem i mamy za razem zasilenie kompa i podtrzymanie w razie braku napiecia
![]() rozbilem Twoja wypowiedz na dwie przecistawne tezy.... otoz proponowane przez Ciebie zasilacze to nic innego jak przetwornice, ktore odradzasz... a dodawanie do tego jeszcze jakiegos zasilacza buforujacego (masz na mysli UPS??) to kolejna przetwornica + akumulator... ze wzgledu na straty energii najlepiej miec jedna przetwornice o szerokim zakresie napiec zasilajacych, a jesli dodatkowo chcemy miec zabezpieczenie zasialnia to bawic sie w UPSy... |
Autor: | tasiorek [ środa, 7 stycznia 2009, 10:21 ] |
Tytuł: | |
Osfald pisze: ze wzgledu na straty energii najlepiej miec jedna przetwornice o szerokim zakresie napiec zasilajacych, a jesli dodatkowo chcemy miec zabezpieczenie zasialnia to bawic sie w UPSy...
+ zasilacz atx? To nie ma najmniejszego sensu. Lepiej zastosowac jakis stabilizator ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic313309.html ) i do tego przetwornice DC-DC zamiast zasilacza w kompie (np taka jak podal B1tL4n). BTW: zasilacz buforowy + przetwornica DC-DC jest o wiele wydajniejsza niz UPS + zasilacz ATX na tych samych aku |
Autor: | Osfald [ środa, 7 stycznia 2009, 13:18 ] |
Tytuł: | |
tasiorek pisze: + zasilacz atx? To nie ma najmniejszego sensu. zasilacz ATX to PRZETWORNICA.... po co taki uklad??? podwojna konwersja??? skad taki pomysl....??? moze napisze wprost: chodzi mi o przetwornice DC/DC zasilana na wejsciu z szerokim zakresm napiec (powiedzmy od 10-30V), a na wyjsciu dajaca komplet napiec dla ATX.... czyli ZASILACZ ATX z zasilaniem DC 10-30V.... czyli cos zblizonego do tego co podal B1tL4n ale z innym zakresem napiec wejsciowych nie wiem tylko dlaczego B1tL4n napisal o bezsensownosci przetwornic skoro te zasilacze to PRZETWORNICE! o to mi chodzilo! tasiorek pisze: Lepiej zastosowac jakis stabilizator
no tu juz calkowity strzal kula w plot ze wzgledu na straty mocy w stabilizatorach.... zaden LM317 tego nie uciagnie - potrzebne sa koncowki mocy ktore moglyby robic jako dodatkowy grzejnik w piwnicy... artykul z elektrody opisuje stabilizator na 12V/0,13A!!! moc tracona w stabilizatorze to jedynie 1,5W co jest jeszcze do przelkniecia ale gdzie tu mozna mowic o stabilizatorze powiedzmy z 24V na 3,3V i prądzie powiedzmy 10A.... moc tracona to jakies 200W... totalny bezsens! TYLKO PRZETWORNICA... a kwestia akumulatorow (awaryjnego podtrzymania napiecia) jest tu opcjonalna |
Autor: | B1tL4n [ środa, 7 stycznia 2009, 18:42 ] |
Tytuł: | |
o przetwornice chodziło mi 24/230V i potem dopiero do kompa... a co do zasilacza buforowego fakt pałem gafe... pomieszało mi sie,, on zamienia 230V... a jakas dana wartość sorki moj blad, za bardzo sie pospieszylem ![]() |