Autor: | xxadas [ sobota, 23 grudnia 2006, 14:17 ] |
Tytuł: | Problem z UPS i routerem NND |
Witam, Mój problem nie wiąże się stricte z samym NND, ale jednak pod jego kontrolą zauważam dziwne zachowanie, a mianowicie: Zakupiłem UPS PCM Powercom 425AP. Do niego podłączone mam dwa serwery: 1. Router - Fusitsu Siemens Scovery, PII 300MHz 128MB, 4.3, NND, eth0 DHCP, eth1 Static (ostatnio popularne na Allegro, małe obudowy) 2. HP Compaq IPAQ , Celeron 633 MHz, Windows 2000 Server (kontroler domeny). Serwer 2 działa normalnie, nie zauważam żadnej różnicy natomiast serwer 1 po paru minutach pracy "wariuje". Objawia się to tym, że najpierw zanika komunikacja wewnątrz LAN'u. Stacje robocze komunikują się ze sobą, natomiast nie ma żadnej komunikacji z/do serwera. Czsami po ifconfig "zanikają" eth0 i eth1, innym razem są, ale pojawia się jakiś dodatkowy interfejs pod losową nazwą liczbową np.: 5678. Co ciekawe wykazuje na nim upload (w tej chwili jest to 168MB) Na Windows zainstalowałem monitor tego UPS'a. Jeśłi chodzi sam serwer2 obciążenie UPS'a wynosi 0%, jeśli uruchomię router (serwer2) wzrasta do przedziału obciążenia 6-10%. Zauważyłem dodatkowo podczas startu serwera1 informacje w biose IRQ error, ale wyświetla się ona tylko czasami, bez żadnych regularnych zależności. Czy ktoś może mi pomoć i podpowiedzieć, co boli mój UPS? Jaki związek ma podłączenie zasilania pod UPS z przerwaniami urządzeń? |
Autor: | Osfald [ środa, 3 stycznia 2007, 17:06 ] |
Tytuł: | |
mysle ze w gre moga wchodzic bardzie zaleznosci elektryczne niz logiczne sygnalow bo na nie wplywu UPS nie ma... magiczne slowo to uziemienia i zerowanie zasilania.... masz bolec zerujacy w gniezdzie elektrycznym do ktorego jest podlaczony UPS? |
Autor: | xxadas [ środa, 3 stycznia 2007, 21:27 ] |
Tytuł: | |
No niestety nie mam uzemienia w tym gniazdku. Jest to instalacja elektryczna w starym domu. Jutro przeciągne zasilanie z innego źrodła i sprawdzę czy problem nadal ma miejsce. Mimo wszystko dziękuję jednak za odpowiedź, myślałem, że post pozostanie bez odezwu. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |