Autor: | kozi999 [ piątek, 30 czerwca 2006, 00:01 ] |
Tytuł: | Burze - odgromy , uziemienia i inne diably ... |
Witam serdecznie ! Siec zlokalizowana jest w budynku mieszkalnym zwanym potocznie wieżowcem 11 pietrowym ... na okolo 9 pietrze w umiejscowiona jest serwerownia w sklad ktorej wchodzi ... - serwer (komputer na linuxie) - UPS fideltronik Ares 700 - switche 16 portowy - niby instalacja do uziemienia Zasilanie calego zestawu pobrane jest bezposrednio z pionu w klatce na poczatku zainstalowany jest bezpiecznik 20A firmy ELDA model WIN101B20 + lampka kontrolna firmy FAEL L316 dalej zasilanie wchodzi do UPSa. Dane techniczne UPS sa tutaj : http://www.fideltronik.com.pl/pl_produc ... es700.html Z UPS wychodza 2 kable zasilajce w tym jeden wchodzi bezposrednio do serwera drugi jest do listwy zasilajacej marki Orvaldi ORV - 5 http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/prod ... _view/20/9 Z tej listwy pobiera prad bezposrednio : Switche 3COM i modem DSL a takze z listwy wychodzi prad na dach budynku na poczatku kabla zainstalowany jest takze bezpiecznik 10A firmy ELDA + lampka kontrolna firmy FAEL L316. Teraz opisze moze ochrone odgromowa i przepieciowa .... Jako ze to stare budownictwo w bloku nie ma UZIEMIENIa wszystko sie zeruje .... w pionach na klatkach zero jest polaczone z drzwiczkami i obudowa metalowa korpusu od pionu .... Z tego tez powodu uziemienie pociagniete jest do instalacji Centralnego Ogrzewania. Obudowa serwera jest podlaczona do tego uziomu jak i bolec z elektryki. Pod to uziemienie podpiete tez sa uziomy PROTECTNetow na kablach RJ45 wchodzacych do Switcha .... na dach podciagnieta jest instalcja elektryczna jak i sieciowa .... kabel dlugosci ok 30 metrow 2 X 1.5 w mocniejszej izolacji a takze kable UTP kat.5e firmy Madex wszystko na dach pociagniete jest w kanalach instalacyjnych w ktorych biegna instalacje do mieszkan ( tzn. prad telefony domofony kablowka ) Sama isntalacja odgromowa wiezowca to 4 wpusty w ziemie na kazdym rogu wiezowca podciagniete na dach wiezowca plus mala pajeczyna na samym dachu od komina do komina. Maszt nadawczy jest stalowy i pomalowany proszkowa ma wysokosc ok 2.9 metra Na dole jest zrobione uzieminie podlaczone do masztu drutem mosieznym o srednicy ok 38 mm i zacisniety specjalna klamra odgromowa do istniejacego juz na dachu drutu od instalacje odgromowej ... dlugosc drutu polaczeniowego to ok. 1 metra .... Jako ze instalacja elektryczna podciagnieta na dach tez nie posiada uziemienia dolozone jest uzieminie do elektryki z drutu mosieznego o srednicy ok 38 mm i zacisniety ta sama klamra odgromowa do drutu instalacji odgromowej istniejacej juz na dachu. Do tej samej instalacji odgromowej podlaczone sa 2 PROTECTNey na kablach RJ45 wchodzacych do 2 sztuk AP. AP zainstalowane sa w puszkach hermetycznych .... same anteny jak i kable antenowe nie sa podlaczone do zadnych uziemien, odgromow ... z powodu takich ze sa to krotkie odcinki polaczeniowe miedzy AP i antenami maksymalnie 1 metrowe na kablach H1000 i H155 a takze ze anteny sa wykonane z nie przewodzacych materialow wiec ciezko je uziemic. Wspomne rozniez o 3 stalowcyh odciagach umiejscowionych mniej wiecej na polowe masztu z ktorych 2 maja stycznosc z konstrukcjia odgromowa wiezowca. Niestety po ostatniej burzy to cala infrastruktura okazala sie bezuzyteczna .... spalilo 2 AP i 2 Switche .... uszkodzil sie takze 1 bezpiecznik 4A w UPS a takze wyrzucilo ten mocniejszy 20A .... Jesli bylby ktos tak dobry i mogl pomoc jakos w podsunieciu pomyslow jak to jeszcze zabezpieczyc .... bo wymiana sprzetu jest dosc kosztowna .... chcialbym sie jakos zabezpieczyc przed tego typu szkodami ... czy sa jakies bledy w takiej instalacji jak w moim przypadku ... przyznaje ze jestem laikiem w tych sprawch wiec pewnie cos jest nie tak ..... Z gory bardzo dziekuje za jakakolwiek pomoc i zainteresowanie. Padaly juz pomysly odlaczenia uziemienia od odgromow nadachu wierzowca ..... Dzieki |
Autor: | DjRobson [ piątek, 30 czerwca 2006, 01:08 ] |
Tytuł: | |
Przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w maszt niemasz szans sie ochronić a juz napewno nie z tym sprzętem/instalacją, który tam masz (miałeś ![]() A sam siec mam dosyc mocno zakombinowana, z kabla na radio, z radia na kabel i znowu na radio. Ogolnie sporo skretki mam na dachach. Po ostatniej burzy nic mi nie padlo, natomiast u mnie m w miasteczku swithe, sieciowki poznikały z półek jak srajtaśma za komuny ![]() pozdro |
Autor: | lucyferus23 [ piątek, 30 czerwca 2006, 01:09 ] |
Tytuł: | |
pogadaj z jakims znajomym elektrykiem niech ci zrobi pomiar skutecznosci uziemieninia. nie polecam uziemiac elektryki do uziemienia burzowego. uszkodzenie prawdopodobnie powstalo w skutek zindukowania sie ladunku elektrycznego z powodu bliskiego wyladowania (nawet do 3 km). istnieja na rynku odgromniki na kabel h1000 i h155 wintegrowane z konektorami. U mnie na miescie elektrycy wykonuja pomiar skutecznosci zerowania w granicach 50-200,- w zaleznosci od tego ile musza sie nabiegac. napisz skad jestes moze jak bedzie w miare blisko to sie pofatyguje do obejrzenia tej infrastruktury |
Autor: | cycu [ piątek, 14 lipca 2006, 11:35 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: dodatkowo połączone z uziemieniem w tylu punktach ile sie da. Ale z, podkreślam, prawidłowym uziemieniem
Czy dobrym rozwiązaniem byłoby podpięcie kabli sieciowych do instalki odgromowej? |
Autor: | xelus [ sobota, 15 lipca 2006, 22:52 ] |
Tytuł: | |
Kolega lucyferus ma racje - podłączanie sie pod odgromówke to kiepski pomysl. Do odgromowki tylko maszt i nic wiecej. Co do pomiarów zerowania - szkoda kasy. Zerowanie jest ochrona przed porazeniem elektrycznym a nie ochrona odgromowa. Pomiar odgromowki powinno robic sie impulsem piorunowym - chodzi o to ze trwa bardzo krotko, czyli ma duza czestotliowsc. Przy tej czestotliowsci na 1metrze kabla spadki napiec dochodza do kilku kV, wiec pomiar przy 50Hz nie jest miarodajny.Ale takiego pomiaru za 200zl to raczej nikt Ci nie zrobi. Błedna rzecz jaka zrobiles to podlaczenie do centralnego ogrzewania, chyba ze sprawdzales i u Was jest inaczej. Centralne ogrzewanie nie ma potencjału ziemi, gdyz rury sa izolowane. Dodatkowo czesto stosowana jest ochrona przeciw korozji i utrzymaja rury na jakims tam potencjale wzgledem ziemi. Przyznaje sie ze nie wiem jak to wyglada w blokach, bo tam sa stosowane wymienniki ciepla i nie wiem jak sie ma potencjal CO do tych rur co sa w mieszkaniu. Z prawnego punktu widzenia trzeba zapytac czy mozna sie podpiac, najczesciej daja odp.negatywna. Lepszy jest wodociag o ile rury nie sa plastikowe. Do gazu nie wolno. Probowalem sobie narysowac Twoj ukad, ale jakos nie wychodzi, nie masz jakiegos rysunku? |
Autor: | Marcinus99 [ piątek, 4 sierpnia 2006, 13:00 ] |
Tytuł: | |
xelus pisze: Kolega lucyferus ma racje - podłączanie sie pod odgromówke to kiepski pomysl. Do odgromowki tylko maszt i nic wiecej.
Co do pomiarów zerowania - szkoda kasy. Zerowanie jest ochrona przed porazeniem elektrycznym a nie ochrona odgromowa. Błedna rzecz jaka zrobiles to podlaczenie do centralnego ogrzewania, chyba ze sprawdzales i u Was jest inaczej. Centralne ogrzewanie nie ma potencjału ziemi, gdyz rury sa izolowane. Zgadza się. Natomiast urządzenia przeciwprzepięciowe podłącza się pod bolec ochronny lub inny punkt dobrze uziemiony. Generalnie nie ma znaczenia, czy gniazdko jest podłączone do sieci TN-S (3 przewody - uziemienie) czy TN-C (2 przewody - zerownie), bo przewód ochronny i neutralny i tak łączą sie w rozdzielni lub złączu kablowym przy budynku. Dodatkowo taki punkt połączenia przewodów PE i N powinien być uziemiony. |
Autor: | monter [ niedziela, 3 września 2006, 17:59 ] |
Tytuł: | |
Ze sie psuje czasem po burzy to nie ma na to rady jak za blisko walnie to koniec . W takich malych sieciach jedyne co mozesz zrobic to podlaczyc swoje AP za pomoca kabla ftp a na obu koncach zastosowac protectnety . Jesli antena jest najwyzszym punktem na dachu to ponad nia powinien byc element instalacji odgromowej co moze uratowac troche sprzetu . ps jedyna ochrona skuteczna jest na czas odlaczyc sprzet od pradu i wtyczki powyjmowac . |
Autor: | viater [ niedziela, 3 września 2006, 19:19 ] |
Tytuł: | |
monter pisze: ps jedyna ochrona skuteczna jest na czas odlaczyc sprzet od pradu i wtyczki powyjmowac .
Też nie do końca - kiedy piorun wali blisko, to w każdym przewodniku indukuje się prąd, czasem nawet dość duży - wystarczający, żeby spalić np. płytę główną, monitor czy jakiekolwiek urządzenie elektroniczne - nawet, jeżeli nigdzie nie jest podłączone. |
Autor: | Paweł13 [ wtorek, 5 września 2006, 12:16 ] |
Tytuł: | |
mam troche informaci o zabezpieczaniu budynkow i urzadzen podaj maila to ci przesle sporo informacji |