Freesco, NND, CDN, EOS http://forum.freesco.pl/ |
|
zasilanie switchy http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?f=8&t=14901 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | kleejo [ sobota, 3 marca 2007, 16:52 ] |
Tytuł: | zasilanie switchy |
witam mam taki problem chca zmienic zasilanie u nas na osiedlu z 220V na 24 V w piwnicach i na klatce shodowej a w nich mam umieszczone switche i moje pytanie jak je zasilac po zmainie napiecia jest jakie s urzadzenie z 24 na 12 albo jakies zasilacze prosze o jakies linki ewentualnie dzieki:)) |
Autor: | hx [ sobota, 3 marca 2007, 17:21 ] |
Tytuł: | |
bez problemu przetwornica np taka : http://www.allegro.pl/item168148553_skl ... 1000w.html |
Autor: | Felek [ sobota, 3 marca 2007, 18:02 ] |
Tytuł: | |
No niby tak, ale jak sobie ludzie zaloza zarowki 100W w piwnicach i beda spadki napiecia na glownym transformatorze to beda Ci sie switche restartowac, raczej na bank tak bedzie. Lepszym rozwiazaniem bedzie zasilanie PoE. Na allegro jest sporo tego, tylko w razie czego nie kupuj tych najtanszych bo sa lipne. |
Autor: | zciech [ sobota, 3 marca 2007, 18:12 ] |
Tytuł: | |
Istnieje zasadnicze pytanie czy to 24v prądu stałego czy przemiennego? jesli stały to mozna zastosowac zasilacze samochodowe: http://www.cyfronika.com.pl/zassam.htm jesli przemienny "odwrócony" "transformator bezpieczeństwa" (230V/24V) |
Autor: | czerwo [ niedziela, 4 marca 2007, 10:09 ] |
Tytuł: | |
pamietaj ze wraz ze spadkiem napiecia rosnie prad wiec uwazaj na przekroje kabli. |
Autor: | hx [ niedziela, 4 marca 2007, 11:00 ] |
Tytuł: | |
zacytuje tylko jedno KUPUJ TYLKO FIRMOWY SPRZĘT A OSZCZĘDZISZ SOBIE KŁOPOTÓW WAŻNE!!! NIE KUPUJ TANICH PODRÓBEK!!! |
Autor: | duh85 [ niedziela, 4 marca 2007, 11:16 ] |
Tytuł: | |
Jest kilka możliwości http://www.tatarek.com.pl/index.php?pro ... &podkat=z7 Jeśli wolisz pokombinować cos sam to wystarczy jakiś stabilizator i mostek Greta. W sklepach elektronicznych są do kupienia gotowe układy zasilaczy jabla (takie do samo złożenia), oparte na LM317 koszt OK10zł wystarczy podłączyć ustawić potencjometrem 12V i gotowe. Możesz też poszukać na necie jakiś układów zasilających z wykorzystaniem stabilizatora LM78XX (w twoim przypadku będzie to LM7812). Lub po prostu diody Zenera http://www.elektroda.net/warsztatowe/sc ... ran12v.gif |
Autor: | czerwo [ niedziela, 4 marca 2007, 11:40 ] |
Tytuł: | |
widze ze ktos tu mysli o wydzielanym cieple.... Jezeli ap bierze z 12V 1A to policzyl ktos jaka bedzie strata ciepla na tym stabilizatorze z 24v na 12v?? Jedyne rozwiazanie to przetwornice impulsowe. Mozna zlozyc z gotowych elementow. Lub kupic juz gotowe. |
Autor: | monter [ środa, 21 marca 2007, 23:44 ] |
Tytuł: | |
Wszelkie zasilanie po skretce za pomoca tych pudelek na wtyczki rj45 to glupota . lepej sobie kabel wycignac i podlaczyc zasilacz ale to na krotki dystans raczej a jak wieksza siec to moze cos takiego nie sprawdzalem ale wyglada na dobry sprzet : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=176347003 |
Autor: | aminko [ środa, 21 marca 2007, 23:51 ] |
Tytuł: | |
ja tam zawsze olewam te pudelka i jak zaciskam wtyczkę to wypuszczam 4 wolne żyły z wtyczki i podłączam pod prąd z zasilacza wszystko lutuje izoluje wężykiem termicznym i przy 80m skrętki zasilam router wifi bez problemu przy linku na 7km. Ten układ jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. polecam. a jak jesteś ze szczecina to pisz na priv pomogę jak trzeba. |
Autor: | czerwo [ czwartek, 22 marca 2007, 00:12 ] |
Tytuł: | |
Tak jak pisalem jest to przetwornica. I jest to bardzo dobre rozwiazanie. |
Autor: | cycu [ piątek, 23 marca 2007, 12:05 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: przy 80m skrętki zasilam router wifi bez problemu
a to ciekawe, bo mi powyżej 50m ledwo diody na switchu sie zapaliły. Może masz jakiś zasilacz, który automatycznie dostraja napęcie i natęzenie do oporności kabla? |
Autor: | Osfald [ piątek, 23 marca 2007, 14:52 ] |
Tytuł: | |
dla Tonze AW6660 mialem problem z zasilaniem PoE na odleglosci 20m... zasilacz oryginalny 5V/2,5A.... zrobilem wiec to co robia elektrownie... przeslalem ta sama moc elektryczna z wyzszym napieciem (mianowicie 12V), a mniejszym pradem... . W samej puszce APeka umiescilem przetwornice 5V/3A i smiga to pieknie na wspomnianej odleglosci 20m ![]() |
Autor: | aminko [ sobota, 24 marca 2007, 00:42 ] |
Tytuł: | |
To chyba coś ze skrętką było nie w porządku, ale nie da się też wykluczyć że ten model potrzebuje zasilania ściśle określonego, a już małe odchylenia utrudniają mu prace. Aczkolwiek miałem podobny przypadek jak używałem skrętki firmy LG. A co do zasilacza to nieco lepszy stabilizowany zasilacz z możliwością ustawiania napięcia za 65zł, a ja zazwyczaj daje jakieś 1-2 V więcej potem robie pomiar na dachu czy nie za dużo, na takim odcinku zawsze jest strata i po jej uwzględnianiu na dachu mam tyle co potrzeba. ![]() A jak ktoś nie daje wiary to zapraszam do Szczecina na herbatkę. ![]() |
Autor: | Osfald [ poniedziałek, 26 marca 2007, 14:17 ] |
Tytuł: | |
skretka zewnetrzna (zelowana) cabletech 5e w ekranie i na 20m dzialac nie chcialo... podejrzewam wspomniane wysokie wymagania co do jakosci zasialnia AW6660 (max odchylka rzedu 0,5V) co do wspomninego rozwiazania z Allegro (w poscie montera) to tu: http://www.elenota.pl/forum/about1500.h ... 171d28fd42 mamy cala, niezbyt chlubna, historie tego rozwiazania |
Autor: | monter [ poniedziałek, 26 marca 2007, 18:51 ] |
Tytuł: | |
Co jest zlego w tych przetwornicach z linku ktory znalazlem na allegro ? bo przerabiam swoja siec i zastanawiam sie nad kupnem czegos takiego . Na tym linku to glownie temat budowy zasilacza jest poruszany ale zasilacz mozna kupic. |
Autor: | Osfald [ środa, 28 marca 2007, 10:31 ] |
Tytuł: | |
samo rozwiazanie jest ok.... pisalem o niechlubnej historii... ludzie proboja wyciagnac od innych informacje za darmo, a potem sprzedac wszystko jako swoje pomysly.... samo zycie od strony technicznej nie mam za wiele do zarzucenia.... centralny zasilacz o wyzszym napieciu zasilajacy przetwornice DC/DC na drugim koncu skretki to dobre rozwiazanie... szczegolna zaleta jest mozliwosc resetu poprzez odciecie napiecia zasilajacego z centralnego punktu.... duze pole do popisu dla scriptu netcheck'a |
Autor: | aminko [ środa, 28 marca 2007, 23:11 ] |
Tytuł: | |
monter pisze: Co jest zlego w tych przetwornicach z linku ktory znalazlem na allegro ?
bo przerabiam swoja siec i zastanawiam sie nad kupnem czegos takiego . Na tym linku to glownie temat budowy zasilacza jest poruszany ale zasilacz mozna kupic. W zasadzie to nic, ale z mojej praktyki wynika tylko tyle: ale po co? jak można bez tego. |
Autor: | monter [ piątek, 30 marca 2007, 00:00 ] |
Tytuł: | |
hm jak bez tego co proponujesz dla sieci np na 100 osob z 20 swichami a od konca sieci do konca np jest 500 metrow skretki ;> ? Jak sie ma 5 swichy i net w jednym bloku to jeszcze mozna poscic zasilacz do kazdego swicha o wyzszym napieciu tak na oko ale jak wieksza siec to wiem ze wszystko musi byc zrobione dobrze a nie na oko i na zasadzie powinno dzialac. |
Autor: | aminko [ piątek, 30 marca 2007, 09:25 ] |
Tytuł: | |
Kolego mam na myśl że do jednego segmentu tak można, więcej nie ma mowy o czymś takim, bo to już za duży prąd. Popatrz sobie jakie cienkie żyły ma skrętka. I takie urządzenia przy takiej dużej odległości nic nie da. Prąd będzie za duży to skrętka się popali gdzieś i tyle. Jeżeli chcesz zasilić 5 koncentratorów to musisz sobie pociągnąć osobny kabel zasilający np. 24v 4A, a przy każdym koncentratorze przetwornica na żądane napięcie. I tu już polemizował bym nad opłacalnością tego projektu. To już lepiej jak mówisz że jest sieć przez 5 bloków, to wejdź w układ z użytkownikami sieci i pociągnij sobie po skrętce, ale do każdego switcha od mieszkańca bloku na którym jest ten switch. I np. zaproponuj im opłatę o 5zł mniej za internet. Dołączam schemat jak ja to widzę. I jeżeli nie masz możliwości podłączyć sie do gniazdka, ani też nie chcesz puszczać osobnego przewodu do zasilania, to w zasadzie chyba jedyna rozsądna opcja. http://minko.info/schemat.jpg |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |