Freesco, NND, CDN, EOS http://forum.freesco.pl/ |
|
Zasilanie poe x2 ? http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?f=8&t=15577 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | b0dzi0 [ środa, 27 czerwca 2007, 21:05 ] |
Tytuł: | Zasilanie poe x2 ? |
Witam, Planuje podłączyć radiowo 2 kolesi mieszkających obok siebie. Stawianie 2 anten co 20 metrów wydaje mi się bez sensu (w szczególności że tylko jeden ma dobrą widoczność anteny bazowej) dlatego planuje zrobić coś takiego: Postawić AP z 2x LAN (np: OvisLink 5460) u jednego z nich, dociągnąć do niego 2 kompy po skrętce, przez którą dostarczyłbym zasilanie od tych 2 klientów. Zlikwiduje to problem, że sąsiad wyłączył prąd i nie mam internetu, ale niestety powstaje kolejny: co będzie jak 2 kompy będą włączone na raz i z dwóch źródeł pójdzie napięcie na AP... W jaki prosty sposób można byłoby to rozwiązać ![]() |
Autor: | Osfald [ czwartek, 28 czerwca 2007, 11:10 ] |
Tytuł: | |
jasne ze jest... AP jest zasilany napieciem stałym - ważne abys posiadał dwa zasilacze o zblizonych parametrach prądowych i napięciowych wymaganych przez AP (przeczytaj na jego obudowie lub na oryginalnym zasilaczu). Masy obu zasilaczy łączysz bezposrednio galwanicznie (np. lutujesz), a plusy zasilania podajesz przez dwie diody o odpowiedniej wydajności prądowej (jeśli AP ma napisane, ze pobiera np 2A prądu to kupujesz diody prostownicze na 5A... czyli z mniej więcej 100% zapasem mocy co zapobiegnie ich nadmiernemu nagrzewaniu i ewentualnemu spaleniu). Plusy zasilaczy lutujesz do anod, a katody łączysz razem i z tego punktu podajesz napięcie do AP. Pamiętaj że dioda powoduje spadek napięcia rzędu 0,6V.... nie pamiętam jakim napięciem jest zasilany ten Ovislink ale jeśli 12V to nic mu nie będzie, a jeżli 5V to już może być problem. cała zasada działania takiego układu polega na tym, że samoczynnie niejako "wybiera" ten zasilacz, który ma nieco wyższe napięcie wyjsciowe lub nawet potrafi zasilić układ z obu źródeł naraz (w przypadku przeciążenia jednego z nich) - to w przypadku pracy zasilaczy obu naraz. Natomiast w przypadku pojedyńczego zasialnia sprawa jest oczywista.... ![]() narysuje Ci zaraz schemacik EDIT: oto i on: ![]() |
Autor: | b0dzi0 [ czwartek, 28 czerwca 2007, 16:48 ] |
Tytuł: | |
Heh, myślałem o tym samym, ale nie wiedziałem czy będzie ok ![]() dzięki za obszerne wyjaśnienie, jak przetestuje to podam wyniki ![]() Pozdro |
Autor: | Osfald [ czwartek, 28 czerwca 2007, 17:44 ] |
Tytuł: | |
musi dzialac... proste i niezawodne ![]() |
Autor: | TheL [ czwartek, 28 czerwca 2007, 18:48 ] |
Tytuł: | |
moze nie na apku ale na zarowce dziala ![]() |
Autor: | pectosol [ czwartek, 28 czerwca 2007, 20:09 ] |
Tytuł: | |
mało tego... Często wystarczy poprostu połączyć dwa zasilacze równolegle. Czyli plus do plusa a minus do minusa Dlaczego bez diód ? bo zwykłe zasilacze z ap switchy itp maja wbudowane na wyjściu takie wlaśnie diody. Takie rozwiązanie sprawdza się często również w przypadku zasilaczy impulsowych...ale tu radził bym być ostrożnym. Można je rowneż stosować jeśli potrzebujemy więcej mA a pojedyńczy zasilacz nie daje odpowiedniej mocy |
Autor: | TheL [ czwartek, 28 czerwca 2007, 22:06 ] |
Tytuł: | |
niby rownolegle powinno byc okej ale podlaczenie tych samych zasilaczy na ktorych wczesniej z didami sprawdzalem do zarowki bez diod spowodowalo przepalenie zarowki, zrobilem taki test z dwoma innymi zasilaczami i kiedy laczylem je + do + i - do - jeden z zasilaczy sie wylaczal, wiec bylbym ostrozny z tym. |
Autor: | lankrokus [ piątek, 29 czerwca 2007, 00:22 ] |
Tytuł: | |
pectosol pisze: Często wystarczy poprostu połączyć dwa zasilacze równolegle.
A czy napięcie wówczas nie wzrośnie dwukrotnie? |
Autor: | Osfald [ piątek, 29 czerwca 2007, 10:09 ] |
Tytuł: | |
jesli laczysz dwa zrodla rownolegle (czyli tak jak na schemacie) to wzrasta ich wydajnosc pradowa, a jesli szeregowo to wzrasta napiecie... jesli polaczymy dwa zasilacze rownolegle bez diod to ten o wyzszym napieciu ( napiecia na wyjsciu dwoch zasialaczy nigdy nie sa takie same nawet jeli na obu pisze 5V... to chyba oczywiste ) zacznie "zasilac" tego o nizszym napieciu... czasem bardzo duzym pradem co moze spowodowac albo splenie zasilaczy albo ich wylaczenie jesli sa zabezpieczone co do diod na wyjsciach, o ktorych pisal pectosol to nie ryzykowalbym... moze tak jest ale warto najpierw to sprawdzic przez rozebranie danego urzadzenia i naoczne, samodzielne potwierdzenie faktu obecnosci diody... |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+2godz. |